Seite 1 von 1

ZA1-16+ an ECOS

Verfasst: 11.08.2019, 09:40
von zitronenfreund
Hallo alle,

ich versuche verzweifelt den ZA1-16+ mit der ECOS zu verbinden.

Der qdecoder ist am Programmiergleis angeschlossen, ein dreistrahliges L-Signal (CH) an den Ausgängen 1-3 angeschlossen. Erster Ausgang konfiguriert mit DCC auf CV 9=21, CV1=1, CV 56=2, CV 550=103
Signal leuchtet rot, aber:
Der Magnetartikel (Nr. 21) in der ECOS schaltet das Signal einfach nicht.
Wieso nicht?
Kann mir jemand helfen?

Danke und Gruss
Urs

Re: ZA1-16+ an ECOS

Verfasst: 11.08.2019, 12:55
von support.ch
Salü Urs

Für die Adresse 21 musst Du die CV1 = 21 und die CV9 = 0 setzen.

Mit Deiner Einstellung hast Du die Adresse 5377 gesetzt !!!

Gruss
Bruno

Re: ZA1-16+ an ECOS

Verfasst: 11.08.2019, 13:12
von zitronenfreund
Super, vielen Dank.

Hat geklappt. Merci.

Gruss
Urs

Re: ZA1-16+ an ECOS

Verfasst: 11.08.2019, 13:45
von support.ch
So ist gut :D